Side 1 af 1
					
				STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 08:55
				af trikker
				Vi har nogle stykker liggende af disse. Det er meget store transformere, som det ses på mærkeskilte. De vej 2,5 kilo stykket, og spændingen er jo oppe i det røde felt i forhold til elektronik. Men er der nogle der kan bruge sådan en størrelse, så kan de afhentes eller sendes på aftagers regning.
			 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 09:21
				af pqrannes
				Den kunne vel bruges til at aflaste gammelt grej, der ikke kan stilles om til de 240V, vi nu-om-dage har kontakterne, så det kun køres ved 212 V etc.
Eller som "skille".
PQR
			 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 10:16
				af Captain Phoenix
				pqrannes skrev:Den kunne vel bruges til at aflaste gammelt grej, der ikke kan stilles om til de 240V, vi nu-om-dage har kontakterne...
Bare en petitesse-bemærkning mens jeg keder mig mellem to (Skype-)møder  
 
 
Det er jo 230 V, vi har i stikkontakterne efter en EU-harmonisering, men med tilladt afvigelse på +/-10 %.
Altså teoretisk set mellem 207 og 253 V...
Det er godt nok en stor afvigelse (selv om den næppe indfinder sig i praksis), men ændrer ikke Peters udmærkede pointe med at drosle ned ift. ældre apparater.
 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 10:31
				af pqrannes
				Captain Phoenix skrev:pqrannes skrev:Den kunne vel bruges til at aflaste gammelt grej, der ikke kan stilles om til de 240V, vi nu-om-dage har kontakterne...
Bare en petitesse-bemærkning mens jeg keder mig mellem to (Skype-)møder  
 
 
Det er jo 230 V, vi har i stikkontakterne efter en EU-harmonisering, men med tilladt afvigelse på +/-10 %.
Altså teoretisk set mellem 207 og 253 V...
Det er godt nok en stor afvigelse (selv om den næppe indfinder sig i praksis), men ændrer ikke Peters udmærkede pointe med at drosle ned ift. ældre apparater.
 
Med 50 meter til transformatorstationen:
IMG_20201125_104406.jpg
PQR
 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 10:37
				af trikker
				En gang tørfoder  
 
 
Lysnetspænding i Europa
Lysnetspændingen eller netspændingen er i det meste af Europa 230 V mellem fase og nul. Mellem to faser er spændingen 400 V.
Ændring til 230/400 volt
Før 1985 havde man 240/415 V som nominelle spændinger i Storbritannien og 220/380 V andre steder i Europa, herunder Danmark. Man ønskede at standardisere de nominelle spændinger, så de kunne blive ens i hele EU.
De nominelle spændinger bliver af produktions- og distributionshensyn sjældent holdt helt nøjagtige, og derfor er der til den nominelle spænding tilknyttet en tilladt afvigelse, den såkaldte toleranceafvigelse. Toleranceafvigelsen var før 1985 symmetrisk omkring den nominelle spænding, og i praksis var afvigelser på 10 til 15 procent almindelige.
Spændingen 230 V lå inden for begge områders tolerancegrænser, så for at gøre de nominelle spændinger ens valgte man at justere den nominelle spænding 10 V ned i Storbritannien og 10 V op i det øvrige Europa og så lave asymmetriske tolerancegrænser. De nominelle tofasespændinger 380 V og 415 V blev til 400 V. Ændringen skete i EU-regi med den harmoniserede standard HD 472 S1, Nominelle spændinger til offentligt lavspændings-elforsyningssystem. Denne blev vedtaget i 1985 og implementeret i Europa over 20 år. I Danmark blev den implementeret i 1993 med den asymmetriske tolerancegrænse +6%/-10%.[1]
Fra 2008 blev tolerancen på den leverede spænding ændret til 230 V ±10 % og dermed gjort symmetrisk igen; det skete med standarden DS/EN 60038, CENELEC-standardspændinger.[1] Det vil sige at fasespændingen i forsyningspunktet nu kan ligge i intervallet 207 V til 253 V.[1]
 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 11:07
				af pqrannes
				trikker skrev:En gang tørfoder  
 
 
Lysnetspænding i Europa
Lysnetspændingen eller netspændingen er i det meste af Europa 230 V mellem fase og nul. Mellem to faser er spændingen 400 V.
Ændring til 230/400 volt
Før 1985 havde man 240/415 V som nominelle spændinger i Storbritannien og 220/380 V andre steder i Europa, herunder Danmark. Man ønskede at standardisere de nominelle spændinger, så de kunne blive ens i hele EU.
De nominelle spændinger bliver af produktions- og distributionshensyn sjældent holdt helt nøjagtige, og derfor er der til den nominelle spænding tilknyttet en tilladt afvigelse, den såkaldte toleranceafvigelse. Toleranceafvigelsen var før 1985 symmetrisk omkring den nominelle spænding, og i praksis var afvigelser på 10 til 15 procent almindelige.
Spændingen 230 V lå inden for begge områders tolerancegrænser, så for at gøre de nominelle spændinger ens valgte man at justere den nominelle spænding 10 V ned i Storbritannien og 10 V op i det øvrige Europa og så lave asymmetriske tolerancegrænser. De nominelle tofasespændinger 380 V og 415 V blev til 400 V. Ændringen skete i EU-regi med den harmoniserede standard HD 472 S1, Nominelle spændinger til offentligt lavspændings-elforsyningssystem. Denne blev vedtaget i 1985 og implementeret i Europa over 20 år. I Danmark blev den implementeret i 1993 med den asymmetriske tolerancegrænse +6%/-10%.[1]
Fra 2008 blev tolerancen på den leverede spænding ændret til 230 V ±10 % og dermed gjort symmetrisk igen; det skete med standarden DS/EN 60038, CENELEC-standardspændinger.[1] Det vil sige at fasespændingen i forsyningspunktet nu kan ligge i intervallet 207 V til 253 V.[1]
 
Så meget snak. 
Få nu bare skruet ned for sekundærsiden på den transformatorstation her på Hald Hovedgaard.
PQR
 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 11:18
				af spuncut
				Hej Trikker
Jeg kan godt bruge 2 stk. og der var jo noget med at vi skulle ses her i nærmeste fremtid.
MVH Henning
			 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 11:48
				af trikker
				Det er bare iorden. Du får 2.
Har et par mere - hvis nogle skulle være interesseret
			 
			
					
				Re: STOR Transformer
				: 25 nov 2020, 16:45
				af snod
				pqrannes skrev:Eller som "skille".
Det vil den ikke kunne. Det er en autotransformer med en enkelt vikling og flere udtag.